[HSM] Spänningsfall i kabel
- math_dummy
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2010-07-27
- Inlägg: 148
[HSM] Spänningsfall i kabel
Hej
Sitter och räknar lite på spänningsfall i kraftkabel. Har en uppgift dock som jag stött på som jag inte riktigt får ut spänningsfallet. Uppgiften är ett exempel.
Driftsättning 380V, cos(pi)=0.9, ledartemperatur=50 C
Beräkna procentuell spänningsfall för en 250 m lång kabel AKKJ 3x95/29 med effekten 40KW.
Svaret ska bli 2.9%.
Mina tankar går såhär:
Börjar med att räkna ut resistansen för kabeln. R=p*(l/A)
R = (2.65*10^-8)*(500/95*10^-6) = 0.14 Ohm
2.65*10^-8 är resistiviteten för aluminimum.
500 är 250 m *2 (framochtillbaka)
Fråga 1: 2.65*10^-8 är resistiviteten vid +20 grader. Bör jag ta för 50 grader?
Fråga 2: När man räknar spänningsfall för trefas, räknar man då som i mitt fall kabel framochtillbaka, alltså 500m? Har dock här en tre ledarkabel, innebär det då att det är en fas?
Vidare vet jag att effekten är 40KW vid effektfaktor 0.9. Alltså 44444 VA skebar effekt.
Driftspänning gissar jag är huvudspänningen, mellan två faser.
Fråga 3: Vilken spänning använder jag? Fasspänning eller huvudspänning?
Antingen 44444/380=116 A
eller 44444/(sqrt(3)*380)= 67 A
eller 44444/(380/(sqrt(3))) = 202 A
Om jag nu tar strömmen gånger resistansen i kabeln får jag spänningsfallet, beroende på vilken ström jag använder!?
116*0.14=16.24 V
67*0.14=9.38V
202*0.14=28.28 V
Ingen av dessa ligger i närheten av 2.9% spänningsfall.
Snälla hjälp mig med mina frågor.
- jaspen
- Medlem

Offline
- Registrerad: 2007-02-19
- Inlägg: 3853
Re: [HSM] Spänningsfall i kabel
Driftsättning 380V, cos(pi)=0.9, ledartemperatur=50 C
Beräkna procentuell spänningsfall för en 250 m lång kabel AKKJ 3x95/29 med effekten 40KW
Fråga 1: 2.65*10^-8 är resistiviteten vid +20 grader. Bör jag ta för 50 grader?
Ja.
Fråga 2: När man räknar spänningsfall för trefas, räknar man då som i mitt fall kabel framochtillbaka, alltså 500m? Har dock här en tre ledarkabel, innebär det då att det är en fas?
Räkna per fas L=250 m nolledaren för ingen ström
Välj
I=44444/(sqrt(3)*380)= 67 A
visas på wikipedia
Frågan är nu hur de beräknar spänningsfallet. Jag får 2,2 %
- math_dummy
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2010-07-27
- Inlägg: 148
Re: [HSM] Spänningsfall i kabel
50 grader i kabeln ger 0.1596 Ohm.
67 A*0.1596 = 10.69 V spänningsfall
10.69/380 ger 2.82 %
Hur fick du 2.2% ?
- math_dummy
- Medlem
Offline
- Registrerad: 2010-07-27
- Inlägg: 148
Re: [HSM] Spänningsfall i kabel
Är lite förtvivlad nu.
Jag trodde att det procentuella spänningsfallet räknades som
Sen förstår jag inte 224.3V. Jag kan ju inte välja vilken spänning som jag trycker in i systemet. Spänningsfallet räknar man ju ut som en tolerabel diff som är hos förbrukaren eller har jag fått allt om bakfoten.
Borde ju vara U1-(RI)=U2 ger (380/sqrt(3))-5.4=213.6V
5.4/219=2.6%
Tacksam om nån kunde reda ut dessa begrepp för mig